  1. 歡迎訪問威保秀壁板業網站!
    擠塑成型水泥板 清水板 外墻裝飾板 隧道裝飾板 隧道防火板
    當前位置:首頁 > 應用系統分類 > 硅酸鈣防火板應用系統分類 > 防火吊頂系統

    防火吊頂系統

        威保板防火吊頂的主要作用是在火災發生時保障人員有一定的撤離時間,同時將風管、電線電纜、消防管道等進行水防火分隔,形成耐火及防火屏障,有效保障人與財物的安全。

    安裝說明
        防火吊頂使用的龍骨及配件通常采用與隔墻龍骨,同自撐型吊頂系統相同,但必須同普通C型吊頂一樣加吊桿,有關安裝方式請咨詢我公司商務技術服務中心。

    耐火極限

    1.5H

    ①威保板,9mm

    邊龍骨,100x40x0.6mm

    ③主龍骨,100x50x0.6mm,間距610mm

    ④橫撐龍骨,100x50x0.6mm,間距1220mm

    ⑤吊桿,φ6mm,間距900-1200mm

    ⑥巖棉,容量100kg/m3 ,100mm

    ⑦螺栓/膨脹螺栓,φ6mm,間距800mm

    ⑧自攻螺絲,M4x25mm,間距200-250mm

     

    耐火極限

    2.0H

    ①威保板,10mm

    邊龍骨,L35x35x0.6mm

    ③主龍骨,75x40x0.6mm,間距610mm

    ④橫撐龍骨,75x40x0.6mm,間距1220mm

    ⑤吊桿,75x40x0.6mm,間距900-1200mm

    ⑥巖棉,容量100kg/m3 ,100mm

    ⑦螺栓/膨脹螺栓,φ6mm,間距800mm

    ⑧自攻螺絲,M4x25mm,間距200-250mm


     

        防爆板天花吊頂系統具有很高的抗沖擊性,火災發生時,能提供極佳的抗高壓流射沖擊力。該系統能應用在任何需要設置水平屏障的建筑物部位中。

        防爆板吊頂的骨架通常為角鋼,角鋼可通過螺釘或背對背焊接形成T型。此系統提供的是一個承重的一體性防火隔離屏障。其承重能力取決于吊頂的跨度和負荷。要增強防火性能,可在板上鋪設巖棉。


    安裝方法(1)


        
    安裝方法(2)






    安裝方法(3)




    說明

    ①防爆板的厚度選擇取決于防火的需要。

    ②吊頂主龍骨,通常由50x50x3mm的角鋼,背對背用螺栓固定或焊接成T型,位于間距1220mm或板與板連接處。間距根據系統尺寸和性能要求不同而有所不同。

    ③橫撐主龍骨為50x50x3mm的角鋼背對背用螺栓固定或焊接成T型。位于間距1220mm或板與板連接處。間距根據系統尺寸和性能要求不同而有所不同。

    ④橫撐付龍骨為50x50x3mm的角鋼,間距1220mm。

    ⑤邊角鋼用膨脹螺栓錨固在墻體上,間距500mm。

    ⑥角碼,3mm厚, 錨固或焊接到吊頂主龍骨上,支撐吊桿。

    ⑦吊桿, 直徑大小取決于系統的防火標準,通常間距為1200mm。

    ⑧巖棉,厚度和密度根據防火性能要求而定。

    ⑨板條,100mm寬,有高級別防火要求時選用。


     


    采購:防火吊頂系統|防爆吊頂板|防爆泄壓板--威保秀壁 隧道裝飾防火生產銷售廠家請填寫采購的產品描述,我們會第一時間聯系您!

    聯系人:
    聯系電話:
    采購意向描述:
    首頁 | 秀壁裝飾板 | 威保防火板 | 應用系統分類 | 工程案例 | 資訊中心 | 關于我們 | 聯系我們 | 網站地圖

    威保秀壁---國內無機預涂板行業領跑者品牌
    主營: 隧道裝飾板, 隧道防火板, 隧道防火裝飾板, 無機預涂板, 無機預涂裝飾板, 地鐵防火板, 地鐵裝飾板, 地鐵防火裝飾板, 秀壁板, 威保板, 水泥纖維板, 擠塑成型水泥板

    在線客服
    免费国产va在线观看视频_欧美日韩高清一区_国内揄拍国内精品少妇国语_一本色道久久综合亚洲精品

    <td id="6rli9"></td>

    <pre id="6rli9"><label id="6rli9"></label></pre>
      <td id="6rli9"></td>
      <td id="6rli9"></td>